Блоги:

Некачественное дизельное топливо

Описываю реальный случай. В чеховском районе есть деревня Сидориха. Наша компания проводит сервисное обслуживание дизельного котла Китурами 35 кВт. Котел был установлен несколько лет назад и никогда не обслуживался, а осматривался. Но как-то работал. Потом перестал. Хозяин обратился к нам для заключения договора на обслуживание и сопровождение всей системы отопления.
В ходе осмотра котла было выявлено что он работал на бедной смеси и сильно засажен. Сажа забила фоторезистор и запуска не происходило.
В ходе проведенных работ по чистке котла работоспособность котла была восстановлена. Произведена регулировка пламени по воздуху и солярке. Также в котел вернулась деталь обеспечивающая равномерность продувки всего теплообменника а не только центральной части (почему она висела на гвозде в котельной осталось невыясненным).
Всешло хорошо до тех пор пока заказчик не перестал покупать солярку на автозаправке неподалеку, а закупил партию в две тонны оптом и залил в емкость. На новой солярке котел проработал всего сутки и встал. Осмотр котла не выявил следов засаживания. Однако выявил интересную вещь - солярка никак не поджигалась. Для проверки совести была закуплена на полюбившейся к тому времени заправке канистра с соляркой и запуск был произведен с неё. Однако и в этот раз нас постигла неудача - горелка не запустилась. После демонтажа горелки и разборки всего её топливного тракта выяснилось следующее: в поставленной на объект солярке находились тонкодисперсные примеси непонятно чего которые проходили сквозь фильтр марки Oventrop (!). Примеси забили внутренний фильтр и перекрыли подачу топлива. Промывка дала положительный результат и запуск произошел на "эталонной" солярке. Горение было неустойчивым со срывами пламени. Регулировка давления солярки позволила запустить котел в штатном режиме. После этого была предпринята попытка переключить котел на поставленную оптом солярку. Котел запустился и на ней, но поработав несколько минут стал подкапчивать а вскоре снова встал. Повторив манипуляции описанные выше выяснилось что фильтр снова забит а после прочистки и запуске на "эталонной" солярке котел спокойно заработал.
Эта история позволяет сделать несколько важных выводов:
  1. Не всегда дешевая солярка хорошая.
  2. Плохая солярка не горит
  3. Примеси в солрке неизвестного происхождения убивают насос. Увеличение давления в насосе при переходе на новую солярку говорит об износе насоса и снижении давления в форсунке.
P.S. Заказчик откачал и сдал обратно солярку. Купил новую. Однако опять без нас не обошлось. Котел после суточной работы на новой солярке снова встал. Но теперь он встал полностью забив теплообменник сажей! Вторая солрка оказалась намного лучше "эталонной" и настроенный котел вышел на неправильный режим и засажил теплообменник. После чистки и половины ведра сажи прозвели регулировку на новое топливо - все работает.

Еще один вывод - покупайте солярку у одного и того же поставщика. Иначе придется каждый раз при смене топлива следить за работой котла!
Всем удачи!